主题:这个西门子AOP面板就是报废了吗?还有救吗?
点击:900 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
变频器是消防供水的,西门子AOP的高级面板,这个面板内置一个3v的纽扣电池,因为长时间变频器没有送电,面板里面的纽扣电池也没有电了,今天上电显示缺少语言块,无法使用了,问一下各位老师,这种情况是面板报废了吗?只能发西门子维修吗,西门子维修烧程序的话得多少钱?因为我手里还有一个全新的AOP面板,我是这样想的,自己能不能把新AOP面板的存储程序拷出来,然后再烧到这个旧的面板中,大家有什么好的解决方案吗,或是谁会维修啊,谢谢大家了。。。
23-07-02 09:12
1楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
之前拿着装装到机器上不会用,要不是看您的帖子,还不知这个居然还有电池。
23-07-02 10:46
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
找个正常的,拷数据吧
23-07-02 11:03
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
这么重要的东西没有使用闪存?
看看说明书,或咨询西家,这是不是个专用程序
23-07-02 11:09
4楼
编辑
引用
管理
rockmusic
对啊,忽略电池的问题,现在这个AOP面板估计快报废了,我想再救一救,毕竟调试M系列的变频器,这个面板很是很好的,上传下载参数方便。这个面板也很贵,不想扔垃圾桶
23-07-02 14:37
5楼
编辑
引用
管理
jniy
记得有一个西门子专用调试工具 把你好的面板插上去 然后选备份 再插上丢程序的面板 写入回去 这样试试
23-07-02 15:31
6楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
换电子行不行?
23-07-02 17:19
7楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
没用 好想要发回去刷、我也有一个这样的。。。。。
23-07-02 19:30
8楼
编辑
引用
管理
goldage
应把数据复制回去就可以,但电池要换
23-07-02 20:52
9楼
编辑
引用
管理
lllllwh
这个AOP电池无电后,提示缺少语言包的情况,结果就是报废。西门子AOP不维修,保内换新的,保外报废不维修。
23-07-03 11:50