893361683
今天接了一台三菱FR-E740-3.7K变频器,之前变频器因使用场所水汽大上电跳空开,放置一段时间后可以上电显示正常,运行报E.13。想拆模块看下电路板是否有断线,怎么拆呀!压根不让修
23-06-19 17:14
1楼
编辑
引用
管理
893361683
没找到此型号的手册,查了类似说明书E.13指内部故障,大佬帮指导下,谢谢!
23-06-19 18:37
2楼
编辑
引用
管理
893361683
仔细看了背面,有腐蚀断线,焊接再试
23-06-20 08:16
3楼
编辑
引用
管理
893361683
运气不错,试机正常,应该是有组电压断线没提供。
23-06-20 08:40
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
E系列及D系列都封装起来了;
23-06-20 09:18