主题:∞光分享∞154.M340学习记录 read_var 超时
点击:293 回复:0
楼主
编辑
引用
管理
0aguang0
轮询的时候发现 有某个模块的数据卡死了...得重启plc才能正常运行..
不知道是为什么
打400问 得知这个状态数组里面的三个字里面是一个超时设置..默认是0 如果是0会无限卡住~~
改个2 或者10 就可以在出现通讯故障后 恢复之后自动恢复正常通讯..
23-06-09 12:54