主题:变频器输出500v为什么能带380v电机且不会烧
点击:1199 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
fangjianwen
在抖yin上看到一条评论说数字万用表测不了变频器输出电压机械表可以测得出来,我就好奇得去试了试确实数字万用表测量变频器输出电压灯会一直闪不显示读数,后用机械表测量但是输出高达500v,我就有点奇怪为什么380v电机用500v交流电不会烧电机,请师傅们指导一下
23-06-07 10:38
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
麻烦你用好点的数字表,优利德UT61之类带真有效值的就可以 另外电压要看平均值,不是看最大值
23-06-07 10:46
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你380V输入的变频器,输出能是500V?
23-06-07 11:03
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该说你这个机械表也不咋滴
23-06-07 11:51
4楼
编辑
引用
管理
877476825
要用真有效值万用表
23-06-07 15:19
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
搞清有效值,平均值,波形因数等相关概念。
23-06-08 08:14
6楼
编辑
引用
管理
秀空
我测过低频才200V左右。
23-06-08 08:27
7楼
编辑
引用
管理
我是打工仔
需要买一台带低通滤波器的万用表,比如福禄克的87v
23-06-08 09:42
8楼
编辑
引用
管理
10011001
变频器输出的电源不是标准正弦波,
所以,用普通的数字表是测量不出来的,
用普通机械表,
测量值相似,但也不十分准确。
23-06-09 13:57
9楼
编辑
引用
管理
xquan
带低通滤波器功能的万用表
如
LPF
VFC
VFD
23-06-10 21:53