主题:【话题】输入电压正常,直流母线电压高什么原因?(20230605)

点击:1553 回复:27

请教各位师傅,今天遇到一个奇怪现象,一台森兰SB70-4KW小变频器报警直流母线电压过高,电机没有启动上电就报,到现场测输入电压390v正常,由于客户着急生产,我看输入电压正常就想着把直流母线电压过高这项报警关闭,但是查说明书没有这项功能于是联系厂家售后,售后师傅说你测一下母线电压是多少,我这一测结果母线电压800v确实是高,售后师傅说有可能是模块坏了只有反修了,我实在想不通模块咋样坏能造成直流母线电压过高呢?有遇到过这种情况的师傅么?
最后修改:2023/6/6 9:44:27
23-06-05 14:27
我还问厂家师傅能不能是电网谐波成分高造成的,师父说不可能。
附件 Screenshot_2023-06-05-16-43-39-91.jpg
附件 Screenshot_2023-06-05-16-43-52-47.jpg
最后修改:2023/6/5 16:45:08
23-06-05 14:33
输出端线拆了测一下正不正常
23-06-05 17:24
电机线都是拆下来的数据
23-06-05 18:54
今天下午已经确定变频器是好的了,问题还是出在客户的电网有问题,因为今天下午把变频器拆回来准备维修,但是在我店里一切都正常了,直流母线540V,不报警了,明天做一套EMI电路再到客户那里装上去看看咋样,但是客户那里大大小小的变频器有20多台在运行,都没有报警。
23-06-05 22:40
表是谁的?换块好的表试试。
23-06-06 08:27
今天又把变频器拿到现场安装上还是直流母线电压高,但是问题找到一部分了,距离这组设备30米远有一台110kw变频器,只要那台机器运行这台就母线电压过高,那台不运行这边就不高,一切正常,今天自己做了一套输入滤波电路,由于手里没有磁环,就拆了一个直流焊机里面的高频主变压器,将输入线并绕了5匝,又接了三个高频滤波电容,,结果还是一样,也不知道焊机主变做为磁环可不可以,现在也不知道是从这台变频器入手,还是从110kw那台变频器入手,手里也没有电抗器,还请各位师傅帮忙指导一二。
23-06-06 12:15
是不是表的电池不足,否则就是表有问题
23-06-06 12:43
110kw变频器不开这台小变频器就不报警,测量直流电压正常,一开就报警直流母线电压高,测量电压800多伏,都是一块表,就这种情况为啥还会怀疑我的表有问题?
23-06-06 14:22
那台110KW的是国产可控硅整流?
23-06-06 15:26