主题:380V空调变频压缩机能否用普通三相380V变频器驱动
点击:1360 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
pdthtzb
前几天接触到一台日立5匹变频空调压缩机,输入电压46-415V,频率20-200HZ,这种输入能否用普通变频器驱动呢?请问有没有坛友试验过。
23-06-03 10:29
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
按说就一变频器,主要看控制接口
23-06-03 13:14
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个应该是要看电机的类型吧,如果是同步电机,普通变频器是不行的
23-06-03 15:51
3楼
编辑
引用
管理
goldage
具体要看电机类型和通讯协议或控制方式
23-06-03 21:28
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
一般是永磁同步电机,驱动异步电机的肯定不行
23-06-04 15:41
5楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
如果是永磁转子电机,用普通变频器肯定不行。
23-06-04 15:46
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还是送空调维修的地方处理吧;
23-06-05 13:55
7楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
版主不是空调坏压缩机了。是想做一套用普通变频器控制压缩机的地源热泵空调,对变频压缩机不太了解咨询一下大家。
23-06-05 17:59