主题:fx3u 模拟量控制问题
点击:400 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
527383814
如图 在一个压力罐内 安装了电子压力表(4--20ma),液位计(4-20ma),流量计(4-20ma),由4ad接收信号 ,有一个可调压力计(4-20ma) 靠2da控制, 当2da没有输出时,液位计正常 , 一旦2ad有输出信号后 液位计显示最小的一个值 几乎没有(没有读数) ,这是为什么 我线接错了吗
最后修改:
2023/5/30 13:41:15
23-05-30 13:35
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
请先整清楚各个信号
23-05-30 14:33
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
最好是根据实际接线画个图传上来
23-05-30 14:56
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
模拟量输出影响输入了?
23-05-30 15:24
4楼
编辑
引用
管理
goldage
就几条线,相信你不会搞错,换一个2AD看看
23-05-30 20:50
5楼
编辑
引用
管理
527383814
我知道原因了 , 压力容器内 不能用超声波传感器测液位 空气密度不同了