主题:求助 台达变频器电流侦测错误
点击:1219 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
勇哥LYE5
台达变频器上电马上显示V相电流侦测错误,我查了检测电流的霍尔传感器,供电正负15V正常,三个输出的信号U跟W相的有一个负的0.04V,V相的电压是正的0.03V ,我把三个输出脚断开之后一起并到GND之后还是显示错误,现在不知道怎么下手了,还有什么地方有电流检测电路呢,有修过这个变频器的指导一下,谢谢
23-05-25 13:54
1楼
编辑
引用
管理
勇哥LYE5
23-05-25 13:55
2楼
编辑
引用
管理
勇哥LYE5
23-05-25 13:56
3楼
编辑
引用
管理
574519025
看下插接件有没有接触不良,以前碰到过,拆装一遍又好了
23-05-25 21:14
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
后面的运放电路检查下
23-05-25 21:37
5楼
编辑
引用
管理
勇哥LYE5
插过好多遍了
23-05-26 07:38
6楼
编辑
引用
管理
勇哥LYE5
到运放输入是正常的,输出没看得清楚电路,应该是到CPU了吗
23-05-26 07:43
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
断开肯定会报错误,超出标定范围也会报错误
23-05-27 10:48
8楼
编辑
引用
管理
lvpretend
专业的事交给专业的人来做!自动化工程师把工程做好,设备管理好就行了,维修变频器这类细分领域就让专门干维修的来做。
23-05-28 09:52
9楼
编辑
引用
管理
328240984
上次修了一台同样报V相电流侦测故障为霍尔损坏,直接换了就OK。
23-05-30 15:01