主题:大佬帮忙指导下,德国baumer编码器如何接线

点击:1479 回复:29

附件 {】(T1_196UD2EVU$N96`%P9.jpg
23-05-19 09:13

引用 bnnyygy 在 2023/5/19 9:08:33 发言【内容省略】

不是不按套路,是你不了解欧洲的说明书套路而已
23-05-19 11:12
这种输出方式为长线驱动(line driver)~HTL,单使用A+是否可行?
23-05-19 13:45

引用 知道一点 在 2023/5/19 13:45:59 发言【内容省略】

按原理图来说,感觉是可以的,硬件到了,我测试下
23-05-19 14:32
今天测了下,
A+ B+,PLC com接的0V,实测AB脉冲输入是没问题的。
NPN就不测试了,原理图是没问题的。
有一个刚开始还可以,通电了一会,吃个饭回来就没反应了,
拆都拆不开,应该很简单的东西,有谁知道咋拆啊,拆了修好能还原表情
23-05-20 19:00
避雷指南:
电源+VCC 棕色
电源0V:白色 对,你没看错!
A+A- 绿色,黄色
B+ B-灰色,粉色
R+ R- 红色,蓝色 (注意了!蓝色是R-)
线缆内部也是双绞线,剥开一节线就知道了。
测试1:PLC COM接0V  X0 X1 接A+ B+ 测试PLC计数正常、
测试2:PLC COM接24V X0 X1 接A+ B+ 测试PLC计数正常、
结论:HTL编码器接PLC 不用分NPN PNP。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
硬件,后盖就是一个完整的铝合金后盖,编码器主体直接压装进去的,外面一个O型圈,比较紧,但是很拆。
补两张图吧;、
附件 00.jpg
附件 01.jpg
附件 02.jpg
全文完!
23-05-20 21:00
你别说私企了,就是上市公司也存在这种不懂的人自己去买错的问题
23-05-22 17:22
今天沟通一圈,这个是从设备厂买的,设备厂家不鸟客户,客户陷入僵局了。
哈哈哈
23-05-22 17:27

引用 bnnyygy 在 2023/5/22 17:27:46 发言【内容省略】

正常,
23-05-23 08:05
设备厂家不理客户肯定是产生不愉快的事件了。