登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教一个三菱PLC,脉冲互锁问题

点击:1092 回复:6

比如说三轴运动,可不可以用特殊辅助继电器M8340,M8350,M8360,互锁Y0,Y1,Y2发出的脉冲呢?
23-05-17 10:07
M8348 M8358 M8368
23-05-17 10:24

引用 twtynijj 在 2023/5/17 10:24:09 发言【内容省略】

我怎么感觉M8340 M8350 M8360 和M8348 M8358 M8368意思一样啊,请问这两组有什么区别吗,另外M8348 M8358 M8368 那一组写着为避免针对相同脉冲输出端,难道不相同就不能互锁吗比如Y0和Y1
最后修改:2023/5/17 11:14:44
23-05-17 11:14
附件 捕获.jpg
23-05-17 11:14
前者是有脉冲输出导通
后者是接通脉冲指令就导通(有些指令是虽然指令导通,但脉冲发送完成就停了)
23-05-17 11:23

引用 YXBK 在 2023/5/17 11:23:20 发言【内容省略】

比如说X0是Y0脉冲的驱动条件,只要X0为ON,M8348就为ON,这样理解对吗
23-05-17 13:37

引用 272925066 在 2023/5/17 13:37:23 发言【内容省略】

对,就是这个意思
23-05-17 14:04

工控新闻