主题:请老师帮助 台达变频器散热风扇电压低
点击:550 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
台达变频器散热风扇电压低 正常电压是15v 现在只有13v 不能驱动风扇 请老师给予技术支持。先谢谢
23-05-10 17:28
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
15V电源,13V供电应该可以了。是24V风扇吗?这么低有问题了,也可能是采样电压/稳压电路负载轻的原因,不一定是故障。
如果不存在故障问题,想提升电压,得从稳压反馈上想办法,采样电路的上电阻的阻值加大,就能使输出电压升高。
如果5V有稳压器,可以考虑适度将开关电源的输出电压略升高,需要兼顾其它供电电压不能超。
23-05-10 18:07
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
换电容
23-05-10 18:07
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
换电容,换二极管