主题:ABB acs510变频器为什么不能驱动单螺杆泵?
点击:1539 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
clooer2000
在 2023/5/10 15:19:50 发言
【内容省略】
看来是专业的,我以前一直用550,现在用580,均能稳定运行。
V/F控制需要设置启动电压或启动转矩提升;
矢量控制需要现场识别电机;
23-05-10 19:42
11楼
编辑
引用
管理
ningsha07
谢谢大佬,这个低频下提高转矩,是在哪个选项里设定,我没找到
23-05-11 13:51
12楼
编辑
引用
管理
ningsha07
谢谢大佬,低频下的转矩在哪个选项里设置?
23-05-11 13:52
13楼
编辑
引用
管理
lvpretend
参数2605 V/F曲线默认是2(平方),改为1(线性)。
23-05-12 11:17
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变频的功率也要加大;
23-05-12 11:37