登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:ABB acs510变频器为什么不能驱动单螺杆泵?
点击:1539 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
ningsha07
大佬们,我原来用西门子V20直接接单螺杆泵,频率在2hz左右,单螺杆泵能正常启动。
今天我拿ABB acs510的变频器,更换西门子V20,同样是直接接线到单螺杆泵,但是我频率设置为2hz,单螺杆泵纹丝不动,要设置到30多HZ,单螺杆泵才启动。
请问哪里需要设置?谢谢!
这两个变频器我都是只设置了:额定电压、电流、功率和转速。
23-05-09 14:39
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
螺杆泵用风机水泵型,真是服了你
23-05-09 15:24
2楼
编辑
引用
管理
ningsha07
大佬能具体说下吗?谢谢
之前单螺杆泵连接的就是acs510(用了好几年,貌似厂家来配置的),因为坏了所以临时用了一下西门子v20。
23-05-09 15:53
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
螺杆泵虽然也是泵类,跟离心泵区别很大,需要非常大的启动力矩,一般的风机水泵型过载能力和启动力矩是不够的。
可能你的泵还是一级泵(6公斤压),二级以上建议用重载型变频器,最好矢量的,识别下电机。
23-05-09 17:08
4楼
编辑
引用
管理
goldage
这么低的频率你选型要考虑专用类型
23-05-09 21:38
5楼
编辑
引用
管理
ningsha07
谢谢大神,我去学习下
23-05-10 08:29
6楼
编辑
引用
管理
ningsha07
哎,关键是上头要求只能用ABB
23-05-10 08:30
7楼
编辑
引用
管理
limassol
低频力矩不足,要设置转矩提升
23-05-10 08:34
8楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
同意楼上说法,提升低频下的转矩
23-05-10 10:34
9楼
编辑
引用
管理
clooer2000
ACS510没有矢量控制,但是有恒转矩的设置(2605=1,默认值是2),你可以试一下。或者可以选ABB的ACS580带矢量控制。
变频器拖动螺杆泵电机要想达到完美运行,变频器的参数设置至关重要,需要经过现场多次调试试验才能确定最佳的变频运行参数。通常需要进行设置的参数包括:电机基本信息参数(功率、市压、电流、频率等),启动控制设置(控制方式、启动频率、加减速时间、过载设置等),功能参数(转矩补偿设置、矢量控制设置、V/F控制曲线设置等)。
23-05-10 15:19
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气:共建微网新业态,共赢绿色新质力
华北工控BIS-6390ARA-C50:领跑超高清视听产业
安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
华北工控图像智能识别系统专用计算机,助力物流行业提质增效
安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
展会回顾 | 如“七”而至,西克进博会首秀圆满落幕!