主题:华皓科成变频器上电报OV 过压
点击:485 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1121622454
23-05-06 11:36
1楼
编辑
引用
管理
1121622454
这个变频器直流母线检测电路应该是使用变压器的副绕组电压。
直流母线加至530v时副绕组D3整流出28v电压经R126 R121 R118限流降压后有1.9v的电压 送至主板上的MC3403运放二脚(此时2、3引脚有零点零几的低电平),由1脚输出1.9v至TMS320的15脚。
各位大佬 这个1.9v对不对?
23-05-06 11:55
2楼
编辑
引用
管理
whd76824
运放换换
23-05-06 15:36
3楼
编辑
引用
管理
1121622454
运放换了mc3403和lm393还是一上电就报
23-05-06 16:06
4楼
编辑
引用
管理
1121622454
查到问题了,1.9v是对的;原因是主板的过孔不通了。