主题:三垦变频器VM06,7.5KW哪位高人来看下啊!

点击:980 回复:9

变频器送电后,点击drive按键后,此时是空载,频率到达15HZ后报警opno,查看说明书后是输出缺相,随后准备三相带灯泡作为负载,并同时把频率下调至5HZ,此时输出正常,没有报警,灯泡也是三相亮度相同,测量电压值也是三相平衡,并无异常,测量U+,U-,V+,V-,W+,W-的6路触发电压也是正常的,并无异常,于是便把频率上调是6HZ,按DRIVE键后,频率到达6HZ后马上报警opno,很是奇怪,不带电测量驱动回路,没有发现任何问题,更换驱动模块后还是不行,老样子报警输出缺相,很纳闷,哪位高手能解答下问题所在啊!
23-05-04 19:36
某一路驱动电路有驱动能力的问题,重点查驱动电路电源、滤波电容、驱动芯片。
23-05-04 22:30
我看到板子上有输出检测
23-05-05 08:29
带7.5KW的电机呢?我怀疑空载,电流小导致的
23-05-05 08:34
先确认软件参数后再按

引用 yuanyuesheng 在 2023/5/4 22:30:49 发言【内容省略】

排查硬件
23-05-05 15:27
不是电流小的问题,好的驱动板不带电机,都没有报警的,上侧的驱动光耦的电源都是独立的,下侧的电源是共用的
23-05-06 18:59
你有好的驱动板,故障已经确认不在驱动板了吗?
你能把所有确认问题的动作都写出来吗?通过网络不太好确定问题,尤其很多提问的人不能把所有的东西都说出来。
23-05-06 20:16
故障已经确定在驱动板了,DRIVE后在5HZ以下没有报警,5HZ以上就报警OPNO,中文是输出缺相,很是奇怪啊!
23-05-08 20:28
测试UVW分别对母线正负测量直流电压,哪路高哪路有问题
23-05-09 10:20
5HZ的时候量过的,电压都是平衡的,5HZ以上瞬间就报警了,量不到电压啊
23-05-11 18:53