登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:200smart用modbus rtu通信控制奥托尼克斯温控表

点击:592 回复:5

控制温控表输出开关参数地址应该怎填,填0会报错4,填1没反应。
附件 05bc2121d35b1f498a1db3164e4be33.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
VB300最低位写
最后修改:2023/5/5 1:43:03
23-05-04 08:59
附件 6f91322738161d3d485a7db58449e50.jpg
使用串口助手是可以控制的
23-05-04 09:07
你VB300里面的数据发送的是什么?
23-05-04 09:30
0运行 1停止
23-05-04 10:35
问题解决了,是因为写入数据的高低位问题,参数地址填1,然后写入256就可以了。
23-05-04 14:26
西家的高位低存,有时候得留意。
23-12-18 12:10