主题:丹佛斯2900变频器怎样查参数看故障
点击:328 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
guoshuli9999
参数615是看数据,但是从605直接跳到618,请教如何查看故障记录
23-04-25 18:17
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
好像要用面板的,你不配面板是看不到的
23-04-26 07:49
2楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
真不知道啊,这个不显示报警参数?
23-04-26 08:00
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
自带的显示是不能看历史故障的,要用像VLT5000的那种面板
23-04-26 08:34
4楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
这个没法用软件看吗?就像伺服那样?
23-04-26 08:57
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
这个就不清楚了,你有丹佛斯的软件?
23-04-26 09:18
6楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
没有,上官网看看
23-04-26 09:31
7楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
用MCT10软件,可以读出变频器的参数什么的,里面有故障日志,不过不知道2900有没有
23-04-26 10:40
8楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
我研究了半天,看着应该不行,不支持
23-04-26 14:46