登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:高压单元里用的驱动2SC0108T单板测试怎样屏蔽报警

点击:614 回复:10

今天接到一台高压单元,里面用的是2SC0108T驱动模块,修变频器没修过这种驱动的,不知道怎样屏蔽故障来测试,想用316的方法不知道对不对,请各位老师指点,谢谢
附件 微信图片_20230418214938.jpg
23-04-18 21:54
查PDF
23-04-19 03:15
好的,多谢建议
23-04-19 08:19
附件 微信图片_20230419193444.jpg
今天试了一天,没结果.SO1 SO2这两个脚.可能性高
23-04-19 19:55
单元没在你手里吗?该通电的地方通电、该短接的地方短接,没那么麻烦吧?插光纤驱动一下看看
23-04-20 08:07
就是试了,无输出才拆板检查的
23-04-20 08:11
东方日立单元,我这里有一个用的是2SC0106T2A1-12,不用屏蔽
23-04-20 08:45
是什么型号的?我这个是FDPC-600A
23-04-22 14:28
FDPC75C2-B
23-04-24 09:03
给你一张图
附件 8.jpg
23-04-24 09:32