主题:西门子300plc故障

点击:362 回复:7

西门子s7-300plc,突然停电,来电重新上电重新,STOP等闪烁一会常亮,怎么简单恢复一下,哪位师傅知道请详解
附件 IMG_20230414_184805.jpg
最后修改:2023/4/14 21:00:48
23-04-14 20:59
根据手册重新操作一下启动,相当于复位一次,试一下吧,西门子这样的故障是比较麻烦的,运气好,一次就可以,运气不好,不排除你的CPU就这样牺牲了
23-04-14 21:20
检测旁边的电源电压,或者找个好的24伏电源给它供电看看。如果有备份程序卡,换个卡试试或者连上电脑在线诊断。
23-04-14 22:03
断电拔下mmc卡,不带卡上电,看cpu是否进入run状态,有需要的话做下清空操作,断电插入mmc卡,带卡上电,都无问题的的话会读卡运行。。。
23-04-15 09:15
是不是CPU挂了哟!3楼的炒作搞起!
23-04-15 10:30
在线看下有没有具体诊断信息。
23-04-15 11:45
难道这要是挂的节奏?
23-04-16 08:11
连机查看故障代码;
23-04-16 13:41