本文介绍Modbus TCP/Modbus RTU(PRO)协议转换器连接空调控制面板,此篇文章演示用上位机ModScan测试仿真软件连接。
所用设备如下:
1、德嘉Modbus TCP/Modbus RTU(PRO)协议转换器
2、海林空调控制面板,型号:HL8102DN
3、正泰控制变压器(220V转24V AC),型号:NDK-50
4、上位机(Modbus Poll仿真软件)
参数设置
1.将转换器通过网线和电脑连接后,电脑将本地网卡IP设置成192.168.1.100,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.222,进到如下界面菜单中
2.设置该转换器IP地址参数
点击“转换器IP地址设置”,如192.168.1.10,点击“提交”。
3.Modbus RTU侧参数设置
点击主菜单中“Modbus RTU侧参数设置”,进入后界面如下,将参数波特率,数据位,停止位,校验等设置好后提交即可。
4.转换器IP地址与从站号设置
点击主菜单里的“IP 地址/从站号 设置”,进入后界面如下,可分别设置对应IP通道/从站个数设置、IP地址/从站号绑定、测点通讯故障显示方式。
点击进去“IP通道/从站个数设置”,这里可以根据实际情况,来设置所接的从站个数。
返回上一级菜单,点击“IP地址/从站号绑定”,里面有8个连续的IP地址分别对应8个从站号,用户可根据需要只需填写正确的从站号即可。(注:从站号是可改变的)。
快周期指令设置
有些设备某些地址,如温控仪实时监控温度更新,要求刷新周期快一些,可选择该设置。
选择0s连续运行,含义见下图解析
快周期读命令设置
通过Modbus Poll调试软件监控如下,通过快周期指令设置,读出来的参数将跳过为3、4、5的地址,也就是说通过这个设置,可以控制我们需要读的快周期地址
最后修改:2023/4/11 9:48:27