登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:ModbusRTU转ModbusTCP专业级转换器

点击:509 回复:0

       简介:该转换器为ModbusRTU转ModbusTCP专业级设计,现场有好多设计485不标准的仪器仪表或者变频器等,都可通过修改一定的参数来实现指定的通讯,比如仪表扫描间隔需大于指定的时间,那么就可以通过转换器最新加入的功能:命令发送间隔时间来调整这些时间参数,就能够达到指定时间发送一次命令,或者还有一些快周期读指令设置,可以将命令按指定时间循环执行,下文会有详细介绍使用。
       本文介绍Modbus TCP/Modbus RTU(PRO)协议转换器连接空调控制面板,此篇文章演示用上位机ModScan测试仿真软件连接。
所用设备如下:
1、德嘉Modbus TCP/Modbus RTU(PRO)协议转换器
2、海林空调控制面板,型号:HL8102DN
3、正泰控制变压器(220V转24V AC),型号:NDK-50
4、上位机(Modbus Poll仿真软件)
参数设置
1.将转换器通过网线和电脑连接后,电脑将本地网卡IP设置成192.168.1.100,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.222,进到如下界面菜单中
附件 图片1.jpg
2.设置该转换器IP地址参数
点击“转换器IP地址设置”,如192.168.1.10,点击“提交”。
附件 图片2.jpg
3.Modbus RTU侧参数设置
点击主菜单中“Modbus RTU侧参数设置”,进入后界面如下,将参数波特率,数据位,停止位,校验等设置好后提交即可。
附件 图片3.jpg
4.转换器IP地址与从站号设置
点击主菜单里的“IP 地址/从站号 设置”,进入后界面如下,可分别设置对应IP通道/从站个数设置、IP地址/从站号绑定、测点通讯故障显示方式。
附件 图片4.jpg
点击进去“IP通道/从站个数设置”,这里可以根据实际情况,来设置所接的从站个数。
附件 图片5.jpg
返回上一级菜单,点击“IP地址/从站号绑定”,里面有8个连续的IP地址分别对应8个从站号,用户可根据需要只需填写正确的从站号即可。(注:从站号是可改变的)。
附件 图片6.jpg
快周期指令设置
有些设备某些地址,如温控仪实时监控温度更新,要求刷新周期快一些,可选择该设置。
附件 图片7.jpg
选择0s连续运行,含义见下图解析
附件 图片8.jpg
快周期读命令设置
附件 图片9.jpg
通过Modbus Poll调试软件监控如下,通过快周期指令设置,读出来的参数将跳过为3、4、5的地址,也就是说通过这个设置,可以控制我们需要读的快周期地址
附件 图片10.jpg
最后修改:2023/4/11 9:48:27
23-04-11 09:47

工控新闻

更多新闻资讯