登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:伦茨E82EV223不能运行故障

点击:701 回复:15

一台伦茨E82EV223变频器不显示任何故障,恢复出厂值后,短接20、28端子,绿灯一直在闪,不能运行,哪位大师遇到过指导下!谢谢
23-04-10 14:08
电位器也接上了
23-04-10 14:08
7、39端子已短接
23-04-10 14:09
变频器安装操作面板插头的边上有短接块,是用来操作是内部供电还是外接24电。你短接20   28是需要内部供电的。绿灯闪就是没加上使能,肯定不会运行。
23-04-10 21:11
哦,我回去试一下,谢谢
23-04-11 08:44
附件 01F4C2E7-9CAB-4526-ABF6-0A915C77FCFE.jpg
附件 1EA47358-9C95-4791-BD42-07FF2AB629AD.jpg
附件 BF366738-D13F-48C6-947F-CBC78AFF0CE0.jpg
没看到有安装短接块的地方啊
23-04-11 11:01
附件 u=3198351279,1484732178&fm=199&app=68&f=JPEG.jpg
这样的变频器,有红色短接块
23-04-11 11:41
没看到有短接块安装的地方啊没错!这种的小功率主板上有个红色的短接块,但是我那个主板没找到有短接的地方!现在是不报警,就是死活不启动运行,我感觉还是参数哪里不对!
23-04-11 18:32
没错!这种的小功率主板上有个红色的短接块,但是我那个主板没找到有短接的地方!现在是不报警,就是死活不启动运行,我感觉还是参数哪里不对!
23-04-11 18:33
这个白色的盖子里面有个短接片的,你没有插,短接的是左边插针从上往下数5,6两根!
23-04-14 16:15

上一页下一页