登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:富士变频器P11自动降频问题
点击:546 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
605329449
富士变频器P11 55KW出现频率从50HZ自动下降到25Z后又自动上升。频繁动作。也无报警。频率给定是面板,启动用线短接端子后,故障依旧。求各位大神指点
23-04-10 10:51
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
负载电流是多少?开了节能模式?还有主回路的DC电压是多少?
23-04-10 10:57
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
参数记录下,然后恢复出厂值后再试试;
23-04-10 11:45
3楼
编辑
引用
管理
fireray
一变频器恢复出厂值,重新设置参数。查看故障是否还有。二如果是开环模式,可以拆掉电机线,启动变频器。看看故障状态。也可以拆掉皮带之类的负载连接件,让电机空转,看看故障状态。
23-04-10 11:47
4楼
编辑
引用
管理
605329449
现拆下来了,开启的是节能模式,直流电压正常。先拆开看了下控制直流的接触器触点不好了。这是否会影响,造成次问题
23-04-10 11:52
5楼
编辑
引用
管理
605329449
拆下来,带小电机0.75KW试机没有问题。关断节能模式输出电压也正常
23-04-10 11:55
6楼
编辑
引用
管理
liruohan788
触点问题导致的
23-04-10 14:23
7楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
6楼说的对
23-04-10 20:04
8楼
编辑
引用
管理
goldage
恢复出厂数据后再测试
如果你是外部运行模式,可以直接把10V和给定端连接,正常状况下,如果是外部负载问题,变频肯定会报警
23-04-10 21:20
9楼
编辑
引用
管理
西安精诚机电
谢谢各位大神
23-04-11 10:33
上一页
下一页
工控新闻
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
2025年值得期待的10个工业智能体应用
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
更多新闻资讯