登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:【话题】重复定位可不可以用原点复归呢?(20230403)
点击:364 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
机栝
目前项目是一个伺服电机带一个转台,动作就是每次转一圈,一分钟170次。如果用相对定位,可能造成累计误差,我在想可不可以每次都执行原点复归,在转台旁边装一个原点开关
最后修改:
2023/4/4 9:59:01
23-04-03 10:26
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
一分钟170次
算下来0.35秒一次,你觉得这个时间够吗?
23-04-03 10:39
2楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
理论可行。之前做过一台设备,由于机械精度不够,每次动作之前都触发一次回原点,如果我不回原点,误差会越来越大。精度够就没必要了
23-04-03 10:39
3楼
编辑
引用
管理
机栝
够的,我测试过电机,能达到这个速度,200ms就可以完成定位。
23-04-03 10:43
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
伺服电机,转台,一分钟170次(圈)≈2.83圈/S
说明惯性不大
在转台旁边装一个原点开关~原设计的原点检测没有这个开关?
23-04-03 11:21
5楼
编辑
引用
管理
机栝
以前也有,不过用的是相对定位控制,检测到开关停止脉冲输出,这就造成了惯性超程,不过调节开关在适当的位置,每次超程一样,这样也能用,因为精度要求不是很高。
这个设计感觉就是不严谨,用着心里就是不舒服,所以想换个方式。
最后修改:
2023/4/3 11:27:24
23-04-03 11:24
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
再装一个开关就解决了?
为啥不用脉冲控制
23-04-03 11:27
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
机栝
在 2023/4/3 10:43:32 发言
【内容省略】
只要时间够,不影响工艺,那就没问题呀
23-04-03 11:28
8楼
编辑
引用
管理
carl
每次转一圈的话,那一分钟触发170次?三菱的还是Siemens的?
23-04-04 11:00
工控新闻
ABB发布全新Safe Link系列充电枪,赋能绿色充电新时代
华北工控ATX-6985:赋能医疗自助终端更安全高效运行
2024 倍福中国技术交流会
MATX-6988:搭载海光3000系列处理器,提供增强的数据安全防护能力
倍福科技自动化技术交流会 | 重庆站
展会预告 | 西克将亮相2024上海进博会
西克中国30周年庆 | 探索picoScan150-LOC Core/Prime/Pro 定位导航系统,扫码赢好礼
图尔克|升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
更多新闻资讯