登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:Smart自建的库多次调用,调用到第6次就没反应了?
点击:808 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
juyongjin2005
如上图,自己建的库(汽缸报警),程序里面重复调用。前5个一点问题都没有,当第6个调用的时候,就不动作了。难道这个还有次数的限制?
23-04-02 10:43
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
6次就不执行了,也太少了
是不是那里出错了
还是变量用的太多了,任何机器都有内存限制的,不可能∞
西门子手册没有说明,那就请万老师解答
23-04-03 11:57
2楼
编辑
引用
管理
lvpretend
感觉是动态变量总数有限制。我也遇到过,调用功能块,编译不报错,下载到PLC里就出错,只好减少功能块调用。
你试试把库改个名cyl1,cyl2,,,,里面的程序一样。调用的时候cyl1调用5次后就换调用cyl2。
23-04-03 12:37
3楼
编辑
引用
管理
2233296153
我遇到过类似调用程序混乱的问题,但是重新把程序编写一边,又没有问题了
23-04-04 08:27
4楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
引用
lvpretend
在 2023/4/3 12:37:48 发言
【内容省略】
重新建了个一模一样的库,名字改了一下。第6次就调用新建的库,问题就解决了。真搞不懂为啥还有次数限制。
23-04-08 16:57
5楼
管理
jk0313
该帖内容不符合相关规定!
23-04-10 10:00
6楼
编辑
引用
管理
李J5DA
引用
juyongjin2005
在 2023/4/8 16:57:42 发言
【内容省略】
可能是个假的plc 没遇到过这个问题 最多一个调用16次。
23-07-20 16:11
7楼
编辑
引用
管理
15898151893
不应该啊,这个自建库的名字也没问题啊。
23-12-18 13:21