主题:三菱 st 读取系统时间指令 那个数组怎么填写 ?
点击:564 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
527383814
TWR( ?BOOL_EN? , ?ARRAY [0..6] OF ANY16_s? );
?ARRAY [0..6] OF ANY16_s? 这个参数是怎么写的 我忘记了
23-04-01 23:45
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
527383814
在 2023/4/1 23:45:07 发言
【内容省略】
1、定义一个任意16位数据长度包含7个元素的数组,可以是带符号位的整数,也可以是无符号整数类型,只要数据长度符合。
2、将你要设定的时间分别赋予数组的各个元素,年,月,日,时,分,秒,星期。
3、请勿使用模拟器测试,该指令不被模拟器支持,请使用实体PLC测试。
Good Luck~