登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:如果用上位机直接读变频器参数?

点击:422 回复:2

       市面上大多数变频器都是基于485通讯的,现场很多都是直接想用上位机来控制或者监视变频器参数,从而控制风机或者电机的启动,停止,调频等,这样就出现了一个问题,上位机基本都是带有网口的,想要直接连变频器是连不上的,所有中间得通过相关转换器进行转换一下,才能保证和上位机通讯上,我们有这种转换器型号为ModbusTCP/ModbusRTU,该转换器功能就是用于上位机WinCC、组态王等或者西门子S7-200SMART、S7-1200、S7-1500等通过ModbusTCP连接ModbusRTU仪表、变频器等设备。
附件 d9c95308d95b8d5242fc58a6f242b9290056c1b1.jpg
23-03-30 11:00
工控机大部分还是有串口的
23-03-30 12:00
现在都是以太网居多,所以需要做的转化器也不少
23-03-31 14:42

工控新闻

更多新闻资讯