主题:伦茨EVS9327-ES上电显示PR1故障
点击:635 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
liruohan788
一台伦茨EVS9327-ES伺服驱动器上电显示PR1故障,哪位前辈指导下
23-03-26 09:50
1楼
编辑
引用
管理
liruohan788
这个图片貌似发错了,上电显示PR1故障
23-03-26 09:55
2楼
编辑
引用
管理
liruohan788
不能回复出厂值
23-03-26 09:56
3楼
编辑
引用
管理
fireray
c0002==0将工厂设定装入RAM就是恢复出厂值
最后修改:
2023/3/26 13:56:48
23-03-26 13:55
4楼
编辑
引用
管理
qw945923000
注意这个机器参数需要保存一下,不然断电重启参数恢复
23-03-27 10:27
5楼
编辑
引用
管理
liruohan788
现在就是在将c0002设为0时,才出现那个信息
23-03-27 10:49
6楼
编辑
引用
管理
qw945923000
断电重启试试,不行把控制端子都拔掉看看。还不行那就是主板可能坏了。
23-03-27 14:35
7楼
编辑
引用
管理
liruohan788
好的,谢谢
23-03-28 12:25
8楼
编辑
引用
管理
705776881
出现这故障,恢复出厂设置不能解决的话还是换控制板吧
23-04-01 21:28
9楼
编辑
引用
管理
liruohan788
嗯,换了控制板就好了
23-04-10 14:03