主题:西门子6se70装机装柜型变频器的参数问题,求教
点击:282 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
rendongxuln
变频器是西门子6SE70装机装柜型的,其中参数r014为只读参数显示的是给定值,正常与r15(实际速度值)显示的值是一样的,可是手中的这台变频器的r14显示是1800,无论是在启动状态还是在给定状态值不变。给定后速度的输出是正常的。请问各位大神这是什么原因?
23-03-16 06:32
1楼
管理
dingjm
该帖内容不符合相关规定!
23-03-16 11:44
2楼
管理
dingjm
该帖内容不符合相关规定!
23-03-16 17:11
3楼
编辑
引用
管理
lllllwh
【无论是在启动状态还是在给定状态值不变】因为你没有改变给定值,所以它不会改变。