登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ACS880-04-650-7 怎样不给电容通电,单板运行?
点击:1034 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
416259740
最近公司有台ACS880 传动模块,修好电源板后想单独给电试驱动输出,但不给直流母线电压会禁止运行,不知道这个母线电压检测是在那里?是怎样采样的?想问问老师。这个直流母线电压检测是否可以屏蔽掉或,或单独给个电压到检测口,但不知道这个检测点在那里?
23-03-08 22:12
1楼
编辑
引用
管理
397679140
ZINT板,X5端子母线电压检测
23-03-09 09:23
2楼
编辑
引用
管理
attempt321
23-03-09 20:17
3楼
编辑
引用
管理
416259740
好的谢谢,是不是外加个560V就可以?
23-03-09 21:55
4楼
编辑
引用
管理
416259740
非常感谢。
23-03-09 21:57
5楼
编辑
引用
管理
416259740
接入560V报欠压,输入缺相,三相输入检测是不是边上的X4 直流母线要达到最底一挡三相525V,直流750V才能正常?
23-03-10 09:29
6楼
编辑
引用
管理
397679140
31.21参数取消输入缺相,电压再调高
23-03-10 13:49
7楼
编辑
引用
管理
416259740
好的,谢谢,我试试
23-03-10 14:19
8楼
编辑
引用
管理
416259740
为什么没有31.21这个参数?能否上个直流750V
23-03-10 14:25
9楼
编辑
引用
管理
397679140
23-03-10 16:13
上一页