主题:AB PLC通讯不上

点击:927 回复:6

求助,第一次用AB的PLC 电脑和PLC通讯不上。
CPU  Micro 850   2080-LC50-24QWB
系统  win10   虚拟机
软件  Connected Components Workbench 12.00
软件安装在虚拟机,主机和虚拟机都可以ping 的通,电脑就是连不上PLC(PLC已在使用IP地址已分配好)
附件 image.jpg
这是虚拟机ping的网络正常。
附件 image.jpg
附件 image.jpg
从这里也能看到PLC
但从这里就找不到PLC了
附件 image.jpg
看PLC本体还有个USB方口,试了一下,主机提示驱动USB驱动错误,虚拟机就没有USB提示。
不知道有没有遇到过这种情况,还是我哪里设置不对。
手里AB的资料有点少。
最后修改:2023/3/4 21:29:48
23-03-04 21:29
不是找到了吗?怎么还究竟bootp?
ccw连不上?
23-03-05 07:46
不用那个BOOTP的软件,BOOTP是用来给PLC设置IP地址的,你这个PLC已经设置好地址了
直接启动CCW下载程序就行
23-03-06 00:43
是CCW连接不上吧,通讯--配置通讯程序那里设置一下看看,选择一下通讯的的网卡。
23-03-06 08:14
4楼
该帖内容不符合相关规定!
23-03-07 11:19
5楼
该帖内容不符合相关规定!
23-05-30 08:42
已经通讯成功