主题:施耐德变频器故障
点击:911 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
990015440
各位老师问下施耐德变频器一起动就报 一相输出丢失,是怎么回事?量着主回路没事,是不是驱动有问题啊
23-03-03 11:39
1楼
编辑
引用
管理
990015440
23-03-03 11:40
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
查电流传感器
23-03-03 16:55
3楼
编辑
引用
管理
990015440
意思是启动以后传感器检测不到电流报错吗?
23-03-04 06:53
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
查输出是否正常
23-03-04 17:52
5楼
编辑
引用
管理
990015440
接小电机一启动转几圈接着报输出缺相,临时把输出缺相屏蔽了再试转几圈以后转速就很慢了,也不报其他故障。这是怎么回事呢?这变频器也没图纸我是刚学着修变频器还请老师指点指点
23-03-04 20:59
6楼
编辑
引用
管理
百鸟争鸣
强起看三相平衡不?缺那相修那相!
23-03-07 11:50
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
大功率带小电机,电流检测不到,就报缺相了。
转速慢是不是使用了省电模式