登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:威纶通触摸屏控制变频器定时正反转

点击:1090 回复:18

各位大佬:
我想用威纶通触摸屏通过485 通讯直接控制变频器。能够实现电机定时正反转自动切换,请教一下,可以实现吗
23-02-22 16:41
可以实现,但可能要用到宏指令。
关键的是这样的用法不靠谱,启动、停止这样的控制个人觉得最好不要用通讯
万一通讯出了问题,想停机都停不下来,这样是很危险的
我的做法是调速、读取参数这些用通讯,启停用继电器或者PLC
23-02-22 17:17
安全问题有其他机构解决。主要是不会用宏指令功能,所以想请教一下怎么写。方便留个联系方式吗
23-02-22 17:26

引用 1946409370 在 2023/2/22 17:26:57 发言【内容省略】

触摸屏与变频器的具体型号是什么?
还有具体怎样的定时控制,比如是正转、停止、反转、停止、正转,还是正转、反转、正转。
23-02-22 17:36

引用 YXBK 在 2023/2/22 17:17:05 发言【内容省略】

正反转用继电器,频率源用通讯?
23-02-22 17:53

引用 woshigoutou 在 2023/2/22 17:53:09 发言【内容省略】

对,有PLC的用PLC,没有的用继电器,一般有触摸屏的都是配有PLC的,就用PLC的Y点控制启停。
频率设定就走通讯,这个主要是针对一些PLC主机不带模拟量输出的,如果有模拟量输出就用模拟量
否则加个模拟量输出模块要人民币的呀。
23-02-22 18:36

引用 YXBK 在 2023/2/22 18:36:03 发言【内容省略】

MODBUS 通讯有时候确实即使没通讯也停不了,只能断电
23-02-22 20:03
屏上,变频器上设置好地址,波特率,停止位,数据位等参数,屏上选modbus rtu master,接线屏485+对变频器485+,-对-,这样屏与变频器通讯就能建立了。剩下的就是研究变频器参数地址,写脚本或者是宏命令,把数写到对应地址就好了。
23-02-22 20:46
楼主可能就是学习一下用屏控制正反转
23-02-22 21:05

引用 YXBK 在 2023/2/22 18:36:03 发言【内容省略】

谢谢。明白了。
23-02-22 21:18

上一页下一页