主题:三菱伺服故障报E9如何处理?
点击:876 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
YS-W
网上说是电容问题,不知是那个电容造成的?有老师傅指点指点
23-02-15 11:20
1楼
编辑
引用
管理
1105798723
是哪个型号,解决没
23-02-15 23:07
2楼
编辑
引用
管理
YS-W
没呢,是MR-J2S-60CP,前期故障出现后,一顿乱按回复正常。用了2年吧,现在又出现了。再乱按不起作用了,也有可能按的不对。上次可能是瞎猫遇到死耗子。
23-02-16 12:42
3楼
编辑
引用
管理
qw945923000
先把灰尘清理干净试试,
23-02-16 15:35
4楼
编辑
引用
管理
YS-W
奇怪,上传的图片呢?
23-02-17 09:25
5楼
编辑
引用
管理
15898151893
断电,编码器线重新插下试试。
23-12-16 12:33
6楼
编辑
引用
管理
hot8012
常规是78系光耦坏了
24-06-26 07:56