登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:求禾川PLC与电脑不连机的原因
点击:1270 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
PLC是禾川LX1N-60M,网上买了两种下载线,电脑上也装了相应的禾川PLC编程软件,端口、波特率也没错,就是不连机,怎么回事?
最后修改:
2023/2/12 10:23:08
23-02-12 10:21
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
首先看驱动安装的对不
com口要选择正确
用三菱的软件就可以了。
23-02-12 11:15
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用三菱的软件,选FX1N试下;如果能连三菱的,这个连不上就是通讯口坏了;
23-02-12 11:35
3楼
编辑
引用
管理
cjtdz
问题是换了3个PLC,几条下载线都一样,端口没错。难道这个型号要特殊的下载线?
最后修改:
2023/2/12 12:17:40
23-02-12 12:16
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
线是没错的;有三菱FX的PLC你连下试试看能不能正常连机;
23-02-12 12:35
5楼
编辑
引用
管理
cjtdz
试了,没用,用禾川软件和三菱软件都不行
23-02-12 12:48
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
让你找个三菱的PLC试下,如果三菱的可以连上,就是你的PLC通讯口问题;
如果也连不上,那就可能是你使用的问题;
23-02-12 14:14
7楼
编辑
引用
管理
cjtdz
刚才找到一个帖子,说“就是输入程序时,厂家设置了永久加密!”不知道是真的吗?这不是PLC成了一次性产品了?成废品不能再用了吗?
http://m.gkong.com/bbs/436023.ashx
最后修改:
2023/2/12 14:42:46
23-02-12 14:40
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
找个新的PLC看看,不排除有人把通讯口的引脚改了
23-02-12 16:33
9楼
编辑
引用
管理
cjtdz
有理。
23-02-12 16:45
上一页
下一页
工控新闻
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
更多新闻资讯