求高手帮我看看究竟是哪得问题请尽快告知。谢谢
05-09-14 11:23
你的程序蒋PORT0设置为自由口模式。程序在运行时PORT0不支持PPI通讯。如果要下载程序,只要将PLC的状态开关拨到STOP,PORT0就会恢复PPI协议。