主题:欧瑞E1000直流母线电压过高应该怎么修
点击:461 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
不忘初
求大神告知欧瑞e1000的直流母线电压检测在哪里!!!
23-01-30 17:19
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
变压器出来的吧!稍微差点就别管了,最多把滤波电容换了,差距太大得改内部参数校正!
23-01-31 10:05
2楼
编辑
引用
管理
1326893350
23-01-31 12:10
3楼
编辑
引用
管理
1326893350
重点检查各组电源电压是否正常,各组电源电压过高也容易报警,Us就是检测电压的,电路图做参考,以前维修过这种故障,记得是主板有一个贴片电阻电阻值变小,更换后一切正常,祝你修复成功!
23-01-31 12:11