主题:能否用一个串行口的自由通讯协议,去连接一一个支持ModeBus的从站,

点击:644 回复:7

 事情是这样的,现在有一个PLC是FX5U的需要和4个设备上的模块通讯,这四个模块都支持ModeBus通讯协议,如果是PLC做主站,四个模块做从站,确实是可以1拖4能够实现通讯。
   现在是模块比较富裕,现在想问的是,能否用FX5-485BD这个模块与其中3台通过ModeBus通讯,而用FX5-485ADP这个模块与剩下的一个模块通过485串行口连接,从而读到里面的数据??
附件 1929f7127f7c37162068efab5c58ad1a.jpg
附件 89132bd0573f7dbfcafaa0ebe9f48f73.jpg
23-01-13 11:36
一个口用ADPRW指令,其他口用RS指令。
23-01-13 13:36
能否用FX5-485BD这个模块与其中3台通过ModeBus通讯,而用FX5-485ADP这个模块与剩下的一个模块通过485串行口连接,从而读到里面的数据??
可以的
23-01-13 14:34
虽然用 RS  指令,但是说,通讯的字贞格式要手动添加,包括CRC也效验要需要自己手动的换算,
23-01-13 16:29

引用 18540531 在 2023/1/13 16:29:17 发言【内容省略】

不要怕麻烦,或者用S.CPRTCL指令也可以实现
23-01-14 14:39
这种感觉太难用了
汇川的H5U ,还有AM系列( codesys),配置好了,后台自动轮训,多方便。
非要让用户去造轮子,扯淡
23-01-15 10:12
可以,不过用三菱写通讯很麻烦,很难用
23-01-15 17:17
都用通信板子也可以的。