登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ACS510-125A电源

点击:1091 回复:6

ACS510-55KW驱动板。运行没有输出。单独测试板子发现6路驱动没有负压------求指点
附件 9e12d966e36047cae6565d500a05ca8.jpg
23-01-10 11:01
30KW的好像没有负压,55KW有没有忘记了
23-01-13 08:45
附件 15.jpg
23-01-13 11:23
附件 16.jpg
23-01-13 11:24
楼主:提供参考,请你认真检查,按照实际电路走一下线路,祝你修复成功!
23-01-13 11:28
检查那3个变压器
23-01-17 18:50
我现在修这台45KW有-6.8V,另处请教一下,这板单独测板怎样屏蔽运行,我这台是运行报4 短路故障
23-07-05 14:33