主题:CH200HS在编程软件里CX-Programmer里,需要加一个12位的输入模块,软件里没有。
点击:691 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
whlly
软件里只有8位,16位,32位,64位的,没有12位的,怎么填加呢?
22-12-25 14:13
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是12点的I/O模块?没有就加成对应的16点的;
22-12-25 14:59
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
whlly
在 2022/12/25 14:13:38 发言
【内容省略】
选16点的
或硬件组好后create
22-12-25 15:21
3楼
编辑
引用
管理
chengzheng
IO点数可以多一点,
22-12-25 15:49
4楼
编辑
引用
管理
whlly
是12点的I/O模块。编程软件里只有16点的模块
22-12-25 16:37
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
模块什么型号
22-12-25 19:28
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C200H-OC222吧,按OC225就行了;