登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:200 smart plc MODBUS RTU通讯问题
点击:511 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
877476825
200 smart plc 与西门子V20 变频器MODBUS RTU通讯,监控时无法轮询,把程序段2与把程序段3互换下位置一下,可以正常通讯了。请大神解惑。谢谢
图一修改后的程序。
图二未改之前的程序。
最后修改:
2022/12/19 18:26:18
22-12-19 18:25
1楼
编辑
引用
管理
877476825
附件:
[
本地下载
]
这个是有问题的程序。
22-12-19 18:28
2楼
编辑
引用
管理
877476825
附件:
[
本地下载
]
这个修改好后,可以正常工作
22-12-19 18:29
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
ctrl一般做一次就行,就是设置好了端口,所谓初始化.
msg是查询数据,什么时候要数据,要发一个msg,然后会自动等待数据,放到vb里.
如果不断ctrl,那就是不断设置,端口就会一直忙碌,不能进行查询通讯了.查询也不能一直查询,要等到上一次完成或者按足够长的时间定时查询.
22-12-19 20:58
4楼
编辑
引用
管理
limassol
M1.0一直1,没有上升沿
22-12-19 22:38
5楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
limassol
在 2022/12/19 22:38:29 发言
【内容省略】
从0到1动作的瞬间就产生了上升沿吧。
22-12-21 11:08
工控新闻
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
论道工业智能体:落地关键与挑战?
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
更多新闻资讯