主题:电加热。两种电压
点击:1298 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
加热棒上面两个电压标识220和380,3组加热棒直接并联是不是可以接380。加热棒尾端封一起接零线,剩余3个头是不是可以接三相火线
22-12-18 13:48
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
22-12-18 13:48
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你就把它当作电动机,电动机有6根线,可以接Y,也可以接△,那么该加热器也一样,接Y时就是380V进线,也可以接△220V进线。
特别提醒一下,接Y时,无须再加零线,加了也是多余。
最后修改:
2022/12/18 14:19:45
22-12-18 14:18
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
与电机接线不是类似嘛
最好看资料说明
单棒能不能接入380V,如果能,怎么接都不会损坏,最多功率达不到
22-12-18 14:18
4楼
编辑
引用
管理
goldage
220的星接,380的角接
看你的加热管好像是铜的,一般建议你用不锈钢的
22-12-18 14:42
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
220V用三角型,380V时要接成星型;
22-12-18 14:50
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
pan_xiansheng
在 2022/12/18 14:18:02 发言
【内容省略】
你说的对啊
22-12-18 15:44
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
22-12-19 07:24
8楼
编辑
引用
管理
shpw
这个资料很全。
附件:
[
本地下载
]
22-12-19 08:01
9楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
一般情况下用380V星接,用角接需要三相220V电源。
22-12-19 09:02