主题:3相3KW电机使用1.5平方的线,是否足够
点击:2707 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
dffeifei110
RT:
请指教,谢谢
22-12-08 20:50
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果国标1.5平方的铜线是没有问题的
22-12-08 22:01
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
没问题!
22-12-09 08:14
3楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
10A的断路器是否可行
22-12-09 15:22
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
3相 380V3KW电机,正常电流6A左右。使用1.5平方的线足够了,断路器16-20A作短路保护,另加5-8A热继电器做过流保护
22-12-09 16:02
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
dffeifei110
在 2022/12/9 15:22:57 发言
【内容省略】
小了点,最好16
22-12-09 17:26
6楼
编辑
引用
管理
346953791
这个也得考虑距离了。如果比较近的话1.5平的也可以。。距离远的话最好是2.5的。。
22-12-09 18:00
7楼
编辑
引用
管理
goldage
这么节约干嘛啊,用2.5的也没多几个钱,安全第一
22-12-09 21:42
8楼
编辑
引用
管理
zcd207
足够了
22-12-10 09:35
9楼
编辑
引用
管理
xianban7
怕啥,我4KW也是用1.5的
22-12-10 11:38