主题:AB触摸屏MER文件能够在PC上直接运行吗?
点击:639 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
杨中青5PUX
我公司用AB触摸屏和AB的PLC,想把AB触摸屏里的MER文件在PC上运行与现场ABPLC直接通讯,不用触摸屏了能实现吗?如何实现?
22-11-19 15:41
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
你说的仿真吧,应该能的.
22-11-19 20:51
2楼
编辑
引用
管理
thomas_top
可以运行。电脑上安装ME软件即可
22-11-20 15:16
3楼
编辑
引用
管理
电竞王阳明
电脑上安装FactoryTalk View ME,和PLC在一个网段,测试运行Runtime程序
22-11-22 13:36
4楼
编辑
引用
管理
杨中青5PUX
引用
电竞王阳明
在 2022/11/22 13:36:16 发言
【内容省略】
需要安装Rslink吗?是点这个测试吗?
最后修改:
2022/11/22 19:38:40
22-11-22 18:43
5楼
编辑
引用
管理
杨中青5PUX
需要安装Rslink吗?
22-11-22 18:45