引用 982788571 在 2022/11/12 16:30:37 发言【内容省略】
如果该变频器支持Modbus RTU广播模式,则可以通信方式实现同时启动、同时停止!
另外如果你在威纶通上写脚本实现顺序启动、顺序停止,正常情况下,也用不了1楼说的3秒,全当探讨,我们可以计算一下理论时间:
一般启动停止报文均为8个字节,则一个站发送接收为16个字节,14个站为16*14,每帧报文包括1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位,这样14个站启动或者停止理论上的报文位数为16*14*11=2464bit,假设波特率为115200,则所需时间为2464*1000/115200=21.39ms,当然这只是理论时间,实际时间肯定大于这个时间的。
因为之前我做过MCGS和16台变频器的Modbus通信,也是要求同时启动、同时停止,但可以有时间差,不过该变频器不支持广播模式,所以我写脚本顺序启动、顺序停止,16台变频器完成一次启动,用不了1秒,当然这是在正常的情况下,异常时间会更长。
如果支持广播模式,可以用的
如果不支持广播模式,可以用端子方式等其他方式。