登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助 3844B开关电源故障,换多个3844B,8脚 始终是 6.67V。
点击:1498 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
无无无
求助 3844B开关电源故障,换多个3844B,8脚 始终是 6.67V。
7脚电源直供 19V,
下图是4脚波形,6脚无输出,断开周围元件,均如此。请教前辈该如何查。
22-11-08 11:28
1楼
编辑
引用
管理
陈sir
7角改为16.5V试试
22-11-08 11:43
2楼
编辑
引用
管理
无无无
没用 8脚变成 6.82 输出了。
22-11-08 11:45
3楼
编辑
引用
管理
jniy
是不是芯片本身不行啊
22-11-08 11:49
4楼
编辑
引用
管理
无无无
不是芯片本身问题,已经从好的变频器拆过来芯片装上了。
22-11-08 11:56
5楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
我也遇到过同样的问题,7脚都23伏了,我记得是有个二次绕组二极管短路引起的,ABB510
22-11-08 12:00
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
断开周围器件?怎么做的,拍照看看。6.67伏是用什么工具测量的拍照看看
22-11-08 12:04
7楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
查一下第三脚的电压是多少?是不是对地的过流采样电路开路了?理论上,这个脚的电压不会高于5V的。
22-11-08 20:40
8楼
编辑
引用
管理
leechonghua
第三脚反馈电阻异常!
22-11-08 22:13
9楼
编辑
引用
管理
jniy
你拆过来的时候芯片在好变频器上的时候测量了8脚电压是多少伏
22-11-09 16:11