主题:【话题】JRACDRIVE佳乐JAC560-1R5G变频器报Err06(20221103)
点击:1554 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
JRACDRIVE佳乐JAC560-1R5G变频器报Err06,查手册得知有四个原因,1,输入电压过高;2.减速过程中出现外力拖动电动机;3.减速时间过短;4.没有加装制动单元和制动电阻,偶而还报Err07,也是电压过高或外力拖动电动机。重载时不会出现此故障,轻载时容易出现。实测电压410V,不算过高,小电机也不需要加制动电阻吧?用在大理石板底机上,哪位大师知道原因?
最后修改:
2022/11/4 8:59:19
22-11-01 15:55
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
看下变频器dc直流电压显示多少 过高就要检查电压检测电路
22-11-01 16:02
2楼
编辑
引用
管理
1326893350
要是输入410V三相电压,你可以翻看面板里的主线直流电压是多少?显示高于600V,那么就是变频器检测电路有问题。
22-11-01 18:07
3楼
编辑
引用
管理
cjtdz
确认是变频器内部电压检测电路故障,但是没有电路图,不知道哪位大师援助一臂之力,给个JAC560-1R5G图纸或者电压检测电路的参考图,再此提前谢谢。
最后修改:
2022/11/1 18:46:30
22-11-01 18:45
4楼
编辑
引用
管理
cjtdz
修好了
22-11-01 19:43
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
引用
cjtdz
在 2022/11/1 19:43:55 发言
【内容省略】
什么情况??
22-11-02 09:29
6楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
可能是电解电容失效,兄弟在哪里做事?
22-11-02 12:42
7楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
引用
微鑫科技
在 2022/11/2 12:42:28 发言
【内容省略】
估计是电压采样的滤波电容失效了。
22-11-02 14:48
8楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
小功率的变频器都是换,你再会修也没有用,人家等着生产,直接更换,保证人家工厂的正常生产。再一个问题,你修一下能够收多少钱?换一个赚多少钱?不要想着什么都去修,有些东西没有维修的价值。
22-11-02 18:56
9楼
编辑
引用
管理
cjtdz
电解电容脱焊了,接点发黑
22-11-03 15:45