登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】JRACDRIVE佳乐JAC560-1R5G变频器报Err06(20221103)
点击:1554 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
JRACDRIVE佳乐JAC560-1R5G变频器报Err06,查手册得知有四个原因,1,输入电压过高;2.减速过程中出现外力拖动电动机;3.减速时间过短;4.没有加装制动单元和制动电阻,偶而还报Err07,也是电压过高或外力拖动电动机。重载时不会出现此故障,轻载时容易出现。实测电压410V,不算过高,小电机也不需要加制动电阻吧?用在大理石板底机上,哪位大师知道原因?
最后修改:
2022/11/4 8:59:19
22-11-01 15:55
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
看下变频器dc直流电压显示多少 过高就要检查电压检测电路
22-11-01 16:02
2楼
编辑
引用
管理
1326893350
要是输入410V三相电压,你可以翻看面板里的主线直流电压是多少?显示高于600V,那么就是变频器检测电路有问题。
22-11-01 18:07
3楼
编辑
引用
管理
cjtdz
确认是变频器内部电压检测电路故障,但是没有电路图,不知道哪位大师援助一臂之力,给个JAC560-1R5G图纸或者电压检测电路的参考图,再此提前谢谢。
最后修改:
2022/11/1 18:46:30
22-11-01 18:45
4楼
编辑
引用
管理
cjtdz
修好了
22-11-01 19:43
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
引用
cjtdz
在 2022/11/1 19:43:55 发言
【内容省略】
什么情况??
22-11-02 09:29
6楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
可能是电解电容失效,兄弟在哪里做事?
22-11-02 12:42
7楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
引用
微鑫科技
在 2022/11/2 12:42:28 发言
【内容省略】
估计是电压采样的滤波电容失效了。
22-11-02 14:48
8楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
小功率的变频器都是换,你再会修也没有用,人家等着生产,直接更换,保证人家工厂的正常生产。再一个问题,你修一下能够收多少钱?换一个赚多少钱?不要想着什么都去修,有些东西没有维修的价值。
22-11-02 18:56
9楼
编辑
引用
管理
cjtdz
电解电容脱焊了,接点发黑
22-11-03 15:45
上一页
下一页
工控新闻
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
茵梦达成都分公司办公室盛大开业,开启新篇章!
英伟达入局人形机器人,与特斯拉联手
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
施耐德电气:共建微网新业态,共赢绿色新质力
更多新闻资讯