主题:如何监控Q系列智能模块的状态
点击:417 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
刘国辉
各位大哥,我这里的QJ71模块报ERR故障,怎么才能在软件里看到故障代码以及故障解释,请赐教!
22-10-30 08:58
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
刘国辉
在 2022/10/30 8:58:17 发言
【内容省略】
1、智能模块监视:
2、错误诊断:
Good Luck~
22-10-30 09:08
2楼
编辑
引用
管理
刘国辉
已经监控到了,但是为什么会提示H7F68,是停止位设置错误,我看了一下,停止位和PLC上设置一样,请问是哪里的问题?
22-10-30 10:31
3楼
编辑
引用
管理
15898151893
在诊断里会有提示信息。