主题:10台伺服台达B2脉冲PLC同步控制
点击:802 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
海水X44K
有个项目,10台伺服台达B2电机带抱闸,要求同步启动带一个重2吨的吊顶,以前用PLC一个脉冲口控制2个电机,现场可以用1个脉冲口控制多个电机吗?或者,用电机串联方式,A电机再发脉冲控制B,再控制C。。。。各位大侠指点,哪个方案更好。
22-10-25 17:47
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
信捷有本机自带10轴的PLC,价格也不贵。
22-10-26 09:39
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
走通讯吧,简单些
22-10-26 10:44
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
Tivian
在 2022/10/26 10:44:31 发言
【内容省略】
台达B2通讯应该只能MODBUS RTU ,但要求同步,做不到的。
22-10-26 11:54
4楼
编辑
引用
管理
goldage
串联做法不多见
22-10-26 21:40
5楼
编辑
引用
管理
秀空
2台见过,10台没有见过。
22-10-27 08:26
6楼
编辑
引用
管理
635343688
脉冲分配器了解下。
22-10-28 11:13
7楼
编辑
引用
管理
喵喵星人牛顿
可以
23-03-22 09:37