登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星三角启动电动机热继电器接到主接触器下面电流要设多少

点击:1546 回复:12

是啊!启动电流要超过额定电流3倍呢!
这个热继电器就是在角接接触器下面的
22-10-20 11:41
凭经验吧,1.3~1.5倍试试,本身热继也是有特性曲线的,结合曲线来选。
22-10-20 13:31

引用 YXBK 在 2022/10/18 22:31:08 发言【内容省略】

谢谢了这样设置应该比较合理
22-10-22 12:49

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯